vovich Re: Диагностика ЭД

Новенький


Регистрация: 21.1.10
Сообщений: 4
Откуда:


Ответить
Заменили ЭД - проблема на агрегате ушла. С самим ЭД будем разбираться.
» 26.1.10 16:44 Профайл

mechan Re: Диагностика ЭД

Новенький


Регистрация: 21.9.06
Сообщений: 8
Откуда:


Ответить
Основной признак того, что дефект электомагнитный, это мгновенное исчезновение его признаков в спектре после отключения двигателя от сети. Попробуйте снять спектр на выбеге. Картина изменится?
76,5 Гц это близко к третьей гармонике.
» 22.1.10 15:47 Профайл

vovich Re: Диагностика ЭД

Новенький


Регистрация: 21.1.10
Сообщений: 4
Откуда:


Ответить
Спасибо за варианты, вот какие мысли есть:
По поводу дефектов соединения валов:
1.Центровку проверяли и перецентровывали 3 раза но характерные признаки не менялись, 2. спектр не характерен для расцентровки ни аксиальной ни радиальной
3. последняя центровка радиал 0,02 мм, аксиал 0,04 мм – эффект тот-же
4. вибрация не зависит от нагрузки (давление на напоре)
5. посадка муфт и состояние пальцев отличное (пальцы маркированы, местами не менялись)
Вывод - это не центровка и не дефкт п/м.
Прокрутка ЭД на холостом ходу сохранила ту-же картину в спектре но амплитуда по общему уровню в 3 раза меньше.
Спектр «огибающей» не измеряли, т.к. состояние подшипников нареканий не вызывает (ревизовали).
Тоже склонялись к дефектам монтажа и осевой несиметрии магнитного поля, но это не объясняет постепенное увеличение вибрации (возможно связано с прогревом ЭД)?
Мозг выела частота 76,5 -????????
» 22.1.10 14:07 Профайл

mechan Re: Диагностика ЭД

Новенький


Регистрация: 21.9.06
Сообщений: 8
Откуда:


Ответить
Дополнение к вышесказанному предположению.
Скорее всего у нас имеет место"Угловая расцентровка", тоесть излом муфты. Особенностью угловой расцентровки является то, что максимум мощностти осевой вибрации сосредоточен чаще всего или на первой или на второй гармониках частоты вращения.
Но если ось ротора имеет наклон к горизонту, то возможно появление третьей гармоники.
А спект "огибающей" вы замеряете?
Так же возможен неправильный осевой монтаж двигателя. Часто встречается на двигателях с подшипниками качения. Осевая вибрация возникает при осевом смещении пакета статора, при неполной посадке подшипников на вал, при смещении подшипников на валу.
» 22.1.10 10:28 Профайл

vovich Re: Диагностика ЭД

Новенький


Регистрация: 21.1.10
Сообщений: 4
Откуда:


Ответить
Спасибо! Проверю по галтелям. Подшипники качения, сторона поля – шариковый 6317, сторона п/м – роликовый NU 317. Соединение пальцевая муфта – 8 пальцев.
Если это вал или п/м и т.п. то вибрация возникала бы сразу, в данном случае наблюдается плавный рост в течение 2-3 часов работы под нагрузкой (с центробежным насосом 1Д 500 63 б). Видимо связано с нагревом ЭД, предполагаю дефекты железа статора…..???
Не пойму с чем связать частоту 76,5 гц. Выложил бы спектр, не получается .
Планируем замену ЭД.
» 22.1.10 10:18 Профайл

mechan Re: Диагностика ЭД

Новенький


Регистрация: 21.9.06
Сообщений: 8
Откуда:


Ответить
Добрый день. Пик на 76 Гц это скорее всего отдает от зубчатого зацепления мультипликатора. В своё время точно такой случай вылечили с помощью центровки. Нужно проверить горизонтальность а также изогнутость вала, и не работает ли вал электродвигателя на гантелях подшипника.
А электродвигатель подсоединен или работает в холостую?
Подшипники скольжения?
» 21.1.10 13:19 Профайл

vovich Диагностика ЭД

Новенький


Регистрация: 21.1.10
Сообщений: 4
Откуда:


Ответить
Здравствуйте! Интересный случай…
Вопрос по диагностике электродвигателя. Тип: 5АН280А4 У3, 132 кВт, 1465 об/мин.
Присутствует осевая вибрация на статоре ЭД, причем при пуске уровень 2,0 - 2,5 мм/с (СКЗ). Через 2 – 3 часа работы плавно повышается до 7,0 – 8,0 мм/с. Проверено: центровка, п/м, пальцы п/м, бой валов и п/м, подшипники, крепление и выставка ЭД, прилегание по лапам – не влияет! Спектр всего два пика: наибольший пик в спектре (диапазон 10 – 1000 гц) на 76,5 гц (70 – 80 %), второй пик - оборотная.
Есть мнения о причине? 
» 21.1.10 11:48 Профайл

Просмотр: 

Пользователи на форуме: 1 , на этом форуме:
Всего пользователей: 1 [ Администраторы ] [ Модераторы ]
1 Анонимные пользователи:
0 Зарегистрированные пользователи:

Распечатать топик Ответить 
Вы не можете начинать темы.
Вы можете отвечать на сообщения.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы можете голосовать.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.

 Яндекс цитирования  Rambler's Top100




Основные разделы
Think Reliability! Prostoev.NET©
  Powered by RunCMS 1.1A © 2005